Форум
О компании
|
- проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожареТема: материал для защиты кабеля оповещения
В НПБ 104-2003 сказано "Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных Показывать сообщения: Списком (новые в начале, новые в конце), Деревом
26.06.2008 12:42 Говса Роман
Здравствуйте! В НПБ 104-03 были внесены изменения их можно посмотреть здесь /news/24.html По вашему вопросу могу сказать следующие, то что пожарные требуют не всегда в соответствии с нормами, в случае прокладке проводов системы оповещения людей о пожаре в трубе ПВХ или коробе Вам необходимо иметь сертификат пожарной безопасности на данный короб о то, что данный короб является негорючим. В этом случае вопросов не возникнет. А в соответствии с новыми изменениями в НПБ вообще можно прокладывать в любых коробах.
01.07.2008 18:51 Фомин Андрей
А можно без короба? кабелем с негорючим типа NYM или ВВГ нг, будет ли выполнятся требование?
02.07.2008 13:21 Говса Роман
Как здравомыслящий человек я понимаю что в принципе можно принять, но в нормах четко сказано: "Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания
По этому с блюстителями закона лучше не спорить, проложить в коробе, но как видно из изменений теперь данный короб может быть и без сертификата пожарной безопасности что он негорючий. |