Форум: Требования нормативных документов, регламентирующих обеспечение пожарной безопасности объектов / - проектирование систем автоматичекой пожарной сигнализации
Тема: А если 100 мм или 200мм. Определено ли минимальное расстояние,требующее установки ИП?
Автор: vvinogr
Дата: 22.04.2008 13:23
2. НПБ 88-01 раздел 12 п 22 о установке ИП под фальшполом и над фальшпотолком.Определена цифра менее 1,7 м.
Вопрос: А если 100 мм или 200мм. Определено ли минимальное расстояние,требующее установки ИП?
   Показывать сообщения   в виде списка / в виде дерева / для печати      
Сообщение 4:
22.04.2008 13:36 roman

В соответствии с НПБ 110-03* табл.2 п.11.
11. Пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, а также кабелей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код пожарной опасности ПРГП1 (по НПБ 248), в том числе при их совместной прокладке*:
11.1. Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов), в том числе при их совместной прокладке, с объемом горючей массы кабелей (проводов) 7 и более литров на метр кабельной линии (КЛ) - пожаротушение
11.2. Кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы От 1,5 до 7 л на 1 метр КЛ - пожарная сигнализация

Если за подвесными потолками провода и кабели типа НГ с общим горючей массы до 1,5 до 7 л - установка пожарных извещателей не требуется