Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста: в каком документе четко нормируются ( и как)расстояния по фасадным сторонам и по торцовыми сторонам между строительными вагончиками контейнерного типа изготовленными из стального профлиста и минерального утеплителя?
Показывать сообщения в виде списка / в виде дерева / для печати
Сообщение 75:
20.03.2009 17:45 r_o_m
п.24. ППБ 01-03*. Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопожарные расстояния) или у противопожарных стен.Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.